2楼
KW/H是个什么单位,他好像和KVA没有换算关系
具体带多大负载,要看变压器的最大负载率,是油浸的?还是干式的?静态补偿如何?
等很多因素。
回复
3楼
如果功率因数补到1.00那极点就是带1000KW的负载(不说可以过载),那每小时电量就是1000KW/H.
其实不是这么简单的,要看什么变压器,能否过载,过载多少?还有无功补偿情况,负载的性质等多方面的因数.
如果变压器负载只有100KW那最大负载也就100KW!!!!!!!!
回复
4楼
最大负荷(KW/H)?
看电流吧:2倍额定值的允许时间小于1分钟,1.5倍额定值的允许时间小于5分钟,1.2倍额定值允许时间小于15分钟,1.1倍额定值允许时间小于30分钟。
回复
5楼
同意前两条,最后一条没看明白
回复
6楼
具体看变压器类型:油浸式过载能力强,不超过额定电流均可.干式变不超温均可
回复
7楼
1)功率因数补到0.95-0.99 2)干式变压器 3)公司作预算:1000KVA变压器最大负载=?KW/H 我是按年最高月份电费÷30天÷24小时计算结果感觉不大合理,请指教。
回复