锅炉房0.7MPa蒸汽压力如何降到0.07MPa
liuyijunyijun
2008年05月23日 17:40:27
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房0.7MPa蒸汽压力如何降到0.07MPa蒸汽

锅炉房0.7MPa蒸汽压力如何降到0.07MPa蒸汽
免费打赏
minyan11
2008年05月23日 19:03:51
2楼
不知道楼主是否写错,还是我没理解你的意思?

0.07MPa蒸汽?
回复
liuyijunyijun
2008年05月24日 08:37:26
3楼
我也搞不明白,锅炉出来的蒸汽一般1MPa,如果到宿舍采暖需要0.07MPa,如何才能达到呢?
回复
minyan11
2008年05月24日 09:09:24
4楼
对不起,我搞错了。

使用蒸气减压阀,选用原则是,前后压力、流量、管径等。
回复
wzxheb
2008年06月02日 14:08:20
5楼
用一 个减压阀不就搞定了吗
回复
ferrolisx
2008年09月23日 09:58:49
6楼
用减压阀是对的也是唯一的办法.但是蒸汽采暖分为低压和高压两种,以70KPA(0.07MPA)分.

一般高压采暖只用于工业厂房等对卫生和舒适性要求不高的地方.

住宅宿舍用一般只有20KPA.否则会有室内过分干燥,烫伤人,飞灰等问题
回复
ymjtwy
2008年09月23日 16:33:46
7楼
室内入口处加减压阀!:victory: :victory: :victory:
回复
waterson110
2009年10月23日 08:21:42
8楼
弱弱的问一句:减压阀的幅度有这么大吗?
回复
snail_yin
2009年10月23日 09:25:41
9楼
没有做过蒸汽,了解中:handshake
回复
sah735
2009年10月27日 14:59:38
10楼
入口处设置减压装置,且为二次减压
回复
u21
2009年11月04日 21:38:16
11楼
减压阀可以做到 没问题
有一种 盎司级的 减压阀 没问题 我用过 但不是减蒸汽