Y+5%偶然偏心地震力作用下楼层最大位移超1.5
ccbbv0123
ccbbv0123 Lv.2
2008年05月23日 12:17:18
只看楼主

高手帮忙看看,怎么办啊,怎么办,结构应该做哪些调整呢?14层的框剪结构,1,2层有裙房=== 工况 8 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h 14 1 3710 9.52 7.52 1.27 4500. 3710 0.94 0.75 1.25 1/4785.

高手帮忙看看,怎么办啊,怎么办,结构应该做哪些调整呢?14层的框剪结构,1,2层有裙房
=== 工况 8 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
14 1 3710 9.52 7.52 1.27 4500.
3710 0.94 0.75 1.25 1/4785.
13 1 3515 9.94 6.99 1.42 3600.
3515 0.93 0.64 1.47 1/3854.
12 1 3267 9.06 6.36 1.42 3600.
3267 0.79 0.59 1.34 1/4564.
11 1 2995 8.28 5.79 1.43 3600.
2995 0.80 0.60 1.35 1/4474.
10 1 2724 7.49 5.20 1.44 3600.
2724 0.82 0.60 1.36 1/4415.
9 1 2453 6.69 4.61 1.45 3600.
2453 0.82 0.60 1.36 1/4389.
8 1 2182 5.88 4.02 1.46 3600.
2182 0.81 0.59 1.37 1/4418.
7 1 1911 5.08 3.44 1.48 3600.
1911 0.79 0.57 1.39 1/4529.
6 1 1640 4.30 2.88 1.49 3600.
1640 0.78 0.56 1.40 1/4604.
5 1 1369 3.53 2.34 1.51 3600.
1369 0.76 0.54 1.41 1/4749.
4 1 1098 2.78 1.82 1.53 3600.
1098 0.74 0.51 1.44 1/4855.
3 1 824 2.06 1.32 1.56 3600.
824 0.67 0.47 1.42 1/5344.
2 1 474 1.40 0.87 1.62 4500.
474 0.97 0.58 1.67 1/4616.
1 1 211 0.43 0.28 1.53 4500.
211 0.43 0.28 1.53 1/9999.
Y方向最大值层间位移角: 1/3854.

免费打赏
panjian0304
2009年08月19日 14:36:48
2楼
加剪力墙:lol
回复
梦里结构
2010年05月21日 11:11:50
3楼
我也是遇到了这个问题
回复
chli1103
2011年10月05日 11:19:08
4楼
位移角明显小于1/1000太多,说明结构刚度已经够了。不宜再加剪力墙,应该调整y方向剪力墙的分布
回复
zhljbs
2011年10月09日 13:58:55
5楼
找出超过1.5的位移节点 周围加强刚度
回复
结构小生
2012年07月18日 15:46:08
6楼
说的有道理。。
回复
weekdayyang
2013年12月16日 10:24:25
7楼
学习了,:lol:lol
回复
makuanyun770821
2014年01月06日 09:34:56
8楼
路过,学习学习。
回复
jfqjsc2011
2014年07月08日 07:53:30
9楼
我的也超了可是对应的节点(140)跟模型里面的节点(都是四千几几的),不知道如何对应,求教...
回复
yuxpsky
2014年07月08日 09:31:38
10楼
是啊 如何查找对应节点呢?
回复