我正在做一个13层的小高层住宅楼毕业设计,在satwe中分析时发现周期比为0.925,位移角有些达到1/7000了,请问各位高手如何调整啊?先在次谢谢了!
我正在做一个13层的小高层住宅楼毕业设计,在satwe中分析时发现周期比为0.925,位移角有些达到1/7000了,请问各位高手如何调整啊?先在次谢谢了!
2楼
刚度太大了
回复
3楼
削弱核心筒刚度,加强边墙,还有你布置的墙估计太多了.适当削弱,还有墙尽量布置规整,13层的应该容易控制的
回复
4楼
没看见图,具体不好说
回复
5楼
抗扭转刚度小增加周围剪力墙
回复
6楼
注册本论坛已经很长时间了。我是越来越喜欢我们的论坛。好资料,好楼主,好论坛。
回复
7楼
如果有筒的话把筒减薄点,柱截面减小点,适当把墙布置到周边
回复
8楼
期待中
回复
9楼
周期比调整方法
回复
10楼
你的位移角太大了。挺吓人的哈。好在是毕业设计,如果是实际工程,可就浪费大了
回复
11楼
期待中。我也不会调整周期。