在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?
在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?
2楼
请教:ZW8-12G/630A的手动式是否电流互感器就不用了?
回复
3楼
从纯技术角度则完全可以,但不同的地区供电部门要求不尽相同,当前南方一般不允许,采用户内真空断路器,即上高供高计
回复
4楼
理论上是可以的,但是要看供电局的要求,有些地区变压器在500及以上的就不允许上户外真空断路器了。
无论是手动机构还是电动机构都需要上两只保护用电流互感器,可以起一个涌流保护作用
回复
5楼
请问各位的单位里的500以上的不用户外真空短路器,采用的是?
回复