关于裙房的加强
jiab310
jiab310 Lv.2
2008年05月22日 12:54:22
只看楼主

抗规6.1.3-2 裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定外,不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶层及相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。我一直有个疑问,关于这个适当加强应该怎么去把握,请教一下各位平时是怎么去处理这个问题的?梁柱板墙都是怎么去加强的?

2008年05月22日 12:56:41
2楼
我们这里是6度区,平时都没有加强,自己觉得有所不妥,但请教结果也是可以不加强,希望大家说一说自己的做法
回复
emma_0522
2009年12月02日 14:03:29
3楼
按高规规定10.6.4抗震设计时,多塔楼之间裙房连接体的屋面梁应加强;塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密,剪力墙宜按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。
底盘屋面楼板厚度不宜小于150mm,并应加强配筋构造;底盘屋面上、下层结构的楼板也应加强构造措施。
回复
emma_0522
2009年12月02日 14:09:25
4楼
在SATWE 参数设置中 填上裙房层数参数,作为对带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据,加强去取到裙房屋面的上一层。
不过仅对剪力墙加强区,其他构件没有采取加强措施。
回复
emma_0522
2009年12月02日 14:21:27
5楼
看到过对梁加强可以提高该层抗震等级的说法,但不知道是否正确。
回复