室内,外消防合用管道,都来自水池,都是多层建筑,24万平方,想听听大家的思路!并且合用一台泵,请大家说说方案!
室内,外消防合用管道,都来自水池,都是多层建筑,24万平方,想听听大家的思路!并且合用一台泵,请大家说说方案!
2楼
室外消防?无需经水泵啊,用市政水压力就OK?
回复
3楼
没有市政管网,自己打井!所以这样做的
回复
4楼
不能只有一台泵:
1、室外如果没有市政管网,那么室外消火栓应该接在给水管网上而不是消防管网上。
2、室内消火栓系统如果要加泵应该加两台,一用一备。
回复
5楼
楼上的,我觉得我这样可以的!全是多层!
回复
6楼
因为室外消防水来字消防水池,消防水池的水抽到生活管网,有污染的!原来生活,消防合用水池是可以的!!!!
请老大们三思!
回复
7楼
强烈支持4楼的朋友啊。火灾时小区加压不是室内室外都加压了吗?室外栓的水压浪费了而且会影响室内的水压,很难控制。
"原来生活,消防合用水池是可以的!!!!"
另外现在可以生活,消防合做水池吗?
回复
8楼
同意4楼的说法。
回复
9楼
7楼:说的话都听不懂,真。。。。
看来都是新手啊