室内,外消防合用管道的问题!
wssy
wssy Lv.7
2005年03月06日 11:30:21
只看楼主

室内,外消防合用管道,都来自水池,都是多层建筑,24万平方,想听听大家的思路!并且合用一台泵,请大家说说方案!

室内,外消防合用管道,都来自水池,都是多层建筑,24万平方,想听听大家的思路!并且合用一台泵,请大家说说方案!
yourschase
2005年03月06日 17:25:27
2楼
室外消防?无需经水泵啊,用市政水压力就OK?
回复
wssy
2005年03月07日 08:48:54
3楼
没有市政管网,自己打井!所以这样做的
回复
huhu8107
2005年03月07日 08:52:41
4楼
不能只有一台泵:
1、室外如果没有市政管网,那么室外消火栓应该接在给水管网上而不是消防管网上。
2、室内消火栓系统如果要加泵应该加两台,一用一备。
回复
wssy
2005年03月07日 08:55:26
5楼
楼上的,我觉得我这样可以的!全是多层!
回复
wssy
2005年03月07日 09:01:00
6楼
因为室外消防水来字消防水池,消防水池的水抽到生活管网,有污染的!原来生活,消防合用水池是可以的!!!!
请老大们三思!
回复
superman3838
2005年03月07日 14:11:59
7楼

强烈支持4楼的朋友啊。火灾时小区加压不是室内室外都加压了吗?室外栓的水压浪费了而且会影响室内的水压,很难控制。
"原来生活,消防合用水池是可以的!!!!"
另外现在可以生活,消防合做水池吗?
回复
hungo
2005年03月07日 15:48:50
8楼
同意4楼的说法。
回复
wssy
2005年03月07日 16:34:54
9楼
7楼:说的话都听不懂,真。。。。
看来都是新手啊
回复
wssy
2005年03月08日 08:42:51
10楼
!
回复
wssy
2005年03月08日 08:42:51
11楼
!
回复

相关推荐

APP内打开