特灵RTHB380不加载
didar007
didar007 Lv.2
2008年05月21日 11:17:14
来自于制冷技术
只看楼主

机器可正常开机,到加载到40%左右就不再往上加.其余参数正常,机器没报故障.同时并联使用的另一台同型号机可加载至90%.请问是否控制电路故障,或控制阀问题?或哪些参数设置影响??

机器可正常开机,到加载到40%左右就不再往上加.其余参数正常,机器没报故障.同时并联使用的另一台同型号机可加载至90%.
请问是否控制电路故障,或控制阀问题?或哪些参数设置影响??
免费打赏
chiller_zhou
2008年05月22日 13:46:04
2楼
机组是不是被你限制了 你可以用密码进去看看的啊
回复
carrier.cn@co163
2008年05月30日 14:55:00
3楼
报警有全部复位了吗
回复

相关推荐