现在真的被搞糊涂了,审图的大姐非要喷淋泵,消防泵等要单独设双电源切换,不知道下面这2种搞法能否满足要求,不过感觉还没有直接设1个双电源切换,再分给消防设备控制箱好。
现在真的被搞糊涂了,审图的大姐非要喷淋泵,消防泵等要单独设双电源切换,
不知道下面这2种搞法能否满足要求,不过感觉还没有直接设1个双电源切换,再分给消防设备控制箱好。
2楼
第二种
回复
3楼
我认为第一种是正确的
第二种属于链式供电,这种方式是有要求的,线路不能太长,负荷不能太大.
回复
4楼
好像没有这样搞法。就把ALZ17-1或者ALZ17-2两种的任一个箱换成双电源切换箱,同时设二回进线,一备一用。
回复
5楼
对消防负荷而言其实这两种做法都是对的,但考虑到消防泵和喷淋泵是非常重要的负荷且功率一般都比较大,其单独设双电源切换还是有必要的
回复
6楼
都可以,一般喷淋泵和消防泵距离很近,(一个泵房),一个双电源进线柜用母线带两个控制柜,可以的,经常这样做。
回复
7楼
第一种,我看人家是用于屋面的,第二种用于地下室,距离配电房近,
第二种应该是树干式吧?
回复
8楼
第二个属于树干式。
消防设备,我倾向于第一种。
回复
9楼
上午问了审图的,她意思说每个消防设备电控柜都要双切换,
是否单独放线她不在意,
那么上面2种其实都达到她的要求了,
不过俺私下里觉得,泵房里还是设1个双切换的好。
回复
10楼
前者好,每路电源到负荷末端切换.互不干扰.
后者只要有线路问题就把所有负荷的一路电源给停了.
回复
11楼
那种都可以的。只要看你的负载和距离问题。不过第一种相对第二种可靠多了