请教进出风机房的防火阀设置问题?
plf200
plf200 Lv.3
2008年05月18日 19:48:25
来自于中央空调
只看楼主

进出排烟风机房的风管,在机房入口处设置280℃的防火阀,如果竖井在机房内那么接竖井处是否还要设防火阀呢?对送风机房也两处都设70℃防火阀吗?如果是几个排烟系统共用竖井,接竖井处如何设置?谢谢。

进出排烟风机房的风管,在机房入口处设置280℃的防火阀,如果竖井在机房内那么接竖井处是否还要设防火阀呢?对送风机房也两处都设70℃防火阀吗?
如果是几个排烟系统共用竖井,接竖井处如何设置?
谢谢。
免费打赏
highair2006
2008年05月19日 14:14:59
2楼
凡是穿过防火隔间之处所都要设置防火阀,若要防火确效,空调风管最好通通采用70℃之防火阀。排烟风管采用280℃之防火阀。
回复
plf200
2008年05月27日 19:10:19
3楼
所答非所问?不知所云,还请高手回答。谢谢。
回复
plf200
2008年05月27日 19:58:27
4楼
如图所示的机房如何处理?
接竖井设止回阀可以吗?出风口按2个最大风机风量考虑大小可以吗?
怎么不能发图片呢?
回复
wjyhfm020607
2008年05月28日 16:43:38
5楼
都要加,我曾经参加一个消防的图纸审查。
当时特别提出对上述所说的排烟系统要增加280的防火阀,同时应该增加风道止回阀。
空调系统一般设70度的防火阀。
回复