变压器的平衡绕组(消谐)的接地
lishouhua-hrb
2008年05月17日 21:42:47
来自于变压器
只看楼主

有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。

有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。
我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:
1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。
2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。
所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。
不知我的想法是否正确。
免费打赏
co1488339717557
2017年03月01日 11:43:25
2楼
不懂究竟怎么回事,没表述清楚
回复
co1488339717557
2017年03月01日 11:43:49
3楼
不懂究竟怎么回事,没表述清楚
回复

相关推荐