变压器容量的选择,哪个是正确的?
arika2008
arika2008 Lv.2
2008年05月17日 11:18:52
来自于变压器
只看楼主

第一个:P=312KW Q=196KW S=368KW 选择变压器时候 计算总负荷容量是P=312KW 所以为达到符合率80%情况,选择两台200KVA的变压器 第二个:是用 S为计算总负荷的容量 ,进而选择变压器(请看附图) 小弟请问的是:到底P 和 S哪个是代表负荷的总容量?

第一个:
P=312KW Q=196KW S=368KW 选择变压器时候 计算总负荷容量是P=312KW 所以为达到符合率80%情况,选择两台200KVA的变压器
第二个:
是用 S为计算总负荷的容量 ,进而选择变压器(请看附图) 小弟请问的是:到底P 和 S哪个是代表负荷的总容量?
53e21f9ee97b7c97b40d.rar
20.1 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2008年05月17日 11:51:35
2楼
S是代表负荷的总容量。
回复
hangzhouzxj
2008年05月17日 12:04:45
3楼
你低有无功补偿吧? 无功S就下了。。。。功率因数要控制在0.9以上。。供电局有要求的
回复
jyglh
2008年05月17日 16:24:36
4楼
S是代表负荷的总容量
回复
hb_songjiancheng
2008年05月17日 16:26:14
5楼
200KVA的变压器 会不会有点小!?
回复
qian68747
2008年05月18日 08:18:15
6楼
小弟啊!P有功功率的单位是KW千瓦,Q无功功率的单位是Kvar千乏,S视在功率的单位是KVA千伏安.你先把这些个搞清楚.不要都是KW.
你的这两个供电都是一个地方吗?
如果不是那怎么比较?
我看两个都合理!!!!!
回复
arika2008
2008年05月22日 16:00:11
7楼
嗯 小弟学习中 谢谢楼上那位兄台的指导。
回复

相关推荐