梁因扭矩过大而超筋的问题
linqizhong1985
2008年05月16日 22:34:27
只看楼主

现有一结构,如下图所示。 导入荷载,出现9号梁超筋,而15号梁不超筋的问题。 据分析,是因为10号主梁与支座的距离过近,造成10号梁对所搭接的梁产生过大的扭矩,继而造成9号梁超筋。 请问各位高手,这个问题应该如何解决呢? 设定梁扭矩折减系数可行吗?扭矩折减系数右改如何确定? 所用的软件为广厦。 谢谢!

现有一结构,如下图所示。
导入荷载,出现9号梁超筋,而15号梁不超筋的问题。
据分析,是因为10号主梁与支座的距离过近,造成10号梁对所搭接的梁产生过大的扭矩,继而造成9号梁超筋。
请问各位高手,这个问题应该如何解决呢?
设定梁扭矩折减系数可行吗?扭矩折减系数右改如何确定?
所用的软件为广厦。
谢谢!

1210949223760.JPG

免费打赏
cch820820
2008年05月16日 22:43:48
2楼
这个是因为B10梁距离太近的缘故,不能一味的把接点处设置为铰接,而是应该从2个方面进行处理:1,就是减轻周围板对B10梁的作用,就是适当改变传力路径;2是首先把B9-B15段梁加宽,这两方面处理好后,点铰接才能更保证不会扭转破坏。至于折减系数,一般不提议改
回复