关于高低压开关的问题?
linzhang0711
2008年05月16日 21:39:09
来自于制冷技术
只看楼主

各位好!我今天碰到你个问题,一直不是很明白,就是水冷的机组,高低压开关范围应该选多少的?风冷你又是多少?谢谢各位了

各位好!我今天碰到你个问题,一直不是很明白,就是水冷的机组,高低压开关范围应该选多少的?风冷你又是多少?
谢谢各位了
免费打赏
czgsx2008
2008年05月17日 06:57:19
2楼
高低压开关的设定范围要看你机组使用的工质以及运行工况而定。要介绍清楚制冷剂是什么、做什么用、工况范围。
回复
linzhang0711
2008年05月18日 19:17:13
3楼
我们用的制冷剂是R22,运行工况:冷冻水:7/12,冷却水:32/37.风冷我们这的温度是35
回复
czgsx2008
2008年05月19日 00:01:45
4楼
低压0.35-0.4Mpa,高压1.6Mpa.对风冷低压相同,高压2.0Mpa即可。若为风冷热泵高低压范围还宽些(环境因素影响)
回复
linzhang0711
2008年05月19日 22:08:44
5楼
要是选高了,会怎么样?加入水冷柜机高压是2.15-2.6的高压开关。又什么影响?
回复
czgsx2008
2008年05月20日 19:58:30
6楼
水冷机组设定的高压开关压力太高,一旦冷却水水流量降低或断水,高压急剧增大,制冷量锐减,机组运转工况恶化,直至安全阀跳开喷氟等事故,就起不到保护作用,失去了设置它的意义。水冷柜机以R22为工质时,2.15Mpa对应的温度已达55-56℃,如上所述,是不适宜的。
回复
linzhang0711
2008年05月20日 20:21:19
7楼
谢谢楼上的答复!!
回复
muermogu
2008年05月21日 23:28:31
8楼
长见识了,看来得多记
回复

相关推荐

APP内打开