消防水池容积问题 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?

消防水池容积问题

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;

从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?

怎样才能让所需消防水池容积减少呢?
免费打赏
kayean5211
2008年05月15日 19:14:25
2楼
就我的理解,这样不能看成是两路供水。两路供水是指市政管网分别从给水环路上引入两路。这样供水可靠了,室外消火栓可以与室外生活给水环管共用(排除大规模用地的建筑群体),否则消防水池就要储备室外消防用水量.