求助:关于用PKPM计算组合楼盖的问题
hedawei811001
2008年05月15日 09:24:53
只看楼主

我们在做一个三层钢框架的结构,楼盖采用组合楼盖,楼盖最大跨度为3000mm,使用PKPM计算,现在定的混凝土的厚度为65mm,钢板型号为YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工验算都过了,但是楼板的计算面积,挠度,配筋都有一部分过不了,而且程序好像不稳定,没有布板的地方在计算结果里却有计算面积。由于我是第一次做组合板,所以想请教一下上面的问题怎么解决。另外如果用手算,应该怎样计算,计算时混凝土板的厚度按多少取。多谢了,期待您的答复。

qq_1397372679525
2014年05月06日 08:58:54
12楼
646265868cccccccccccccccccc
回复
大连胖子
2016年01月12日 17:31:20
13楼
在sts里有组合楼盖的定义和计算
回复
huyuan_993
2016年10月14日 16:23:39
14楼
最近也在研究这块咋用
回复