挡烟垂壁的问题
rwa
rwa Lv.2
2008年05月15日 09:07:13
来自于通风排烟
只看楼主

在划分防烟分区的时候,挡烟垂壁需不需要结构专业的配合呢,万一划分的地方没有顶棚下突出500的梁怎办呢

在划分防烟分区的时候,挡烟垂壁需不需要结构专业的配合呢,万一划分的地方没有顶棚下突出500的梁怎办呢
免费打赏
rwa
2008年05月16日 10:19:56
2楼
多谢 多谢
回复
langlan998
2008年05月16日 16:56:58
3楼
建规:
需设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于O.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于2m;挡烟分隔体凸出顶棚的高度应尽可能大
回复
weskay
2008年05月23日 19:24:44
4楼


大哥说的太好了