家用空调回路的断路器选择为何偏大?
loungeramateur
2008年05月13日 23:21:17
来自于断路器
只看楼主

查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?

查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。
具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml
选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。
为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?

刚学电,不是很懂,请大侠指点。
免费打赏
mmclilo
2010年08月13日 12:21:39
12楼
启动电流高出工作电流很多,不然启动会跳闸
回复
woheni2010
2010年08月16日 23:40:48
13楼
你对断路器的理解还有点偏差诶
回复
ccccyq
2010年09月15日 13:48:45
14楼
同意11楼的看法
回复
szquan
2010年09月15日 22:41:13
15楼

一般电感性负载(主要是电机)断路器额定电流整定选择为负载电流的1.35~1.7倍,但同时瞬时脱扣要满足大于等于2倍的电机启动电流(堵转电流),看脱扣曲线要注意它的反时限。必要时考虑功率因数及效率。
8.8*(1.35~1.7)=11.88~14.96 8.8*7*2=123.2 你再选选看?:)
回复

相关推荐