查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?
查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。
具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml
选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。
为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?
刚学电,不是很懂,请大侠指点。
2楼
翻了很久过去的帖子,还是没弄懂。
不过想到,断路器的C曲线应该是瞬时启动脱扣电流和正常工作电流的关系为8~10倍吧
是不是空调启动时,并不是瞬时启动,有压缩机、电机啥的,难道是感性负载?属于短延时脱扣那种?
又晕了。
这个空调也是,什么定速、变频,还有很多说法
回复
3楼
果然,搜到前面的帖子
1、空调需要D型曲线的。要按动力的电动机算。
见这里:http://co.163.com/forum/content/219_77057_1.htm#r331625
2、说启动电流从4倍到8倍的都有。
3、还有更厉害的,讨论用1平方毫米的线带两P的空调
见这里:http://co.163.com/forum/content/219_72138_1.htm
4、单台空调的计算电流方法
见这里:http://co.163.com/forum/content/219_85565_1.htm#r412231
回复
4楼
我一般是2kw一下用16A断路器配2.mm2线,2kw以上用20A断路器配4mm2线。楼主说一般用20A,我并不不认同。
回复
5楼
2kW以下也就是2P或2.5P以下的空调吧
正常的工作电流也是不到10A,但是要选16A的话,这个D型曲线是怎么满足的呢?
看规范上说,空调,定速的,启动电流在工作电流的4~7倍,那即使按1.5P空调制冷空调,工作电流6A,6×4=24,选20A的还不够呢。
回复
6楼
难道开关躲不过瞬时启动电流吗???每个开关都有这个功能的,就是启动时间不能太长.1.5P就制冷来说用10A的空气开关如果使用跳闸,我把头给你!!!!!如果制热那还要考虑电加热的功率.
所以空开的选择只要大于空调的最大运行电流就可以了.最大运行电流在每个空调的铭牌上都有标注.
回复
7楼
我一般是2kw一下用16A断路器配2.mm2线,2kw以上用20A断路器配4mm2线
回复
8楼
只是现在空开一般能买到的是最小16A的.按开关说明书的那些1.3.6.10的电流等级的都在市面上没有.我想至少还要有10A的开关,现在照明回路有这个开关是最实用的.
另一方面现在规定的导线照明和插座规范最小是2.5的导线,所以用16的开关是可以保护导线的载流量不超过规定的.只有在普通家装时才有用1.5的导线.所以1.5的导线回路就最好用10A的开关来保护.其他1.3.6的开关是有特殊设备需要使用才用这么小的电流型号.
回复
9楼
6L正确!
回复
10楼
关键是,空调按电动机算的话,选择断路器,该按C型曲线还是按D型曲线?这决定着空调断路器应该是瞬时脱扣还是短延时脱扣。大鼻山说,中央空调按D型算(以前搜到的帖子),但是家用空调没找着。
空调,定速和变频,其启动时的冲击电流到底是工作电流的多少倍?
选择导线和断路器是依据什么选的?规范里没有明确规定,那么经验又是怎么来的,怎么保证科学性?
空调的最大运行电流和名牌上的工作电流什么关系?一般空调只是看到工作电流,没找到最大运行电流。
请大侠指点
回复
11楼
一般的设备都是允许短时间的过负荷运行的,小型断路器有.B、C、D类脱扣特性。B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。一般家用1.5p空调用C型就可以了。开关选择是按照电器的工作电流也就是额定电流来选择(它会躲过设备的启动冲击电流的),所以1.5p空调可以用16A的空开。我是工厂电气维护,我们厂空气开关是abb及施耐德两种,高压是ABB的真空开关(高压设备保护也做)。说的不对希望大家指出。