变频给水系统存在问题的解决办法
caoyaqiong263
2005年03月05日 09:21:58
来自于企业招聘
只看楼主

本小区四栋高层,6至17层为中区给水系统,17层标高为49.1m,水泵设在地下一层 -4.8m.现设计院选用三台流量50立方每小时,扬程100m.的水泵.没有气压罐.变频控制,变频泵固定,工频泵交替运行. 存在以下问题:当设定75m为变频泵出水压力目标值,系统运行过程中水压在65m-110m.范围内上下频繁波动.业主无法使用.当设定95m为变频泵出水压力目标值,系统运行过程中水压在85m-110m.但因系统没有减压措施,压力太大.

本小区四栋高层,6至17层为中区给水系统,17层标高为49.1m,水泵设在地下一层 -4.8m.现设计院选用三台流量50立方每小时,扬程100m.的水泵.没有气压罐.变频控制,变频泵固定,工频泵交替运行.
存在以下问题:当设定75m为变频泵出水压力目标值,系统运行过程中水压在65m-110m.范围内上下频繁波动.业主无法使用.当设定95m为变频泵出水压力目标值,系统运行过程中水压在85m-110m.但因系统没有减压措施,压力太大.
如何解决水压波动的问题?各位有什么主意.
免费打赏
weson
2005年03月05日 22:48:04
2楼
重新选泵,降低水泵的扬程,选用扬程为80米的水泵比较合适
QQ:66314751
回复
caoyaqiong263
2005年03月07日 15:58:23
3楼
已经投入运行,另选水泵不可能了,还有其它办法没有呢?变频器为什么总把频率变到50hz,然后再下落呢,当出水压力小于设定值时能不能上升至某一值(如45hz)稳定下来.
回复
hjj
2005年03月09日 08:08:19
4楼
哪里的,珠三角的可以找我。
回复
hjj
2005年03月09日 08:09:11
5楼
hpgs_hjj@sina.com
回复
cyywzj
2005年03月11日 13:45:52
6楼
电器控制部分可以重新设置,你是用什么来对水压取样?我解决过类似工程。
回复
caoyaqiong263
2005年03月18日 09:03:02
7楼
能留下联系电话吗?
武汉的用户、用压力变送器取样

回复
ljhcxp
2005年03月21日 20:59:27
8楼
切割叶轮
回复
rekoba
2005年03月22日 20:12:22
9楼
用扬程100M的泵来实现75M的需求有点保守了.
唯有采用电气控制来修正了.
可以根据现有变频器的特性重新设定变频的范围.
回复
caoyaqiong263
2005年03月23日 17:00:09
10楼
现在问题解决了,完全是程序设定的问题
回复
wangzm521
2006年04月29日 15:41:00
11楼
呵呵~这个简单的很~!不管你的水泵怎么?完全可以变频稳定在65米上的~!因为不知道你的具体情况没法帮你继续分析
回复

相关推荐