现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?
现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?
12楼
同意楼上的观点.
回复
13楼
主要是比较水泵两端的压力,一般朝向压力比较大的一端!
回复
14楼
1、对于满液式蒸发器,一般情况承压是1.0MPa,当系统工作压力超过1.0MPa时水泵应装在主机的后面,这样蒸发器运行压力小于停机时的静压。
2、对于干式蒸发器,承压范围较大(参见厂家样本)装在前后就无所谓了。
3、对于冷凝器,一般情况承压是1.0MPa,所以同1所述相同。
回复
15楼
对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。
本人同意4楼的观点,当然最好是哪位能找到某个专家的论文,或是什么说法,这样就对我们理解这个问题,更加深刻了。
回复
16楼
主要是考虑设备的承压问题!
回复
17楼
以上网友都分析有道理,总体来说以考率设备的承压问题.
回复
18楼
输送空调冷水的水泵很难汽蚀,无论前置还是后置。
还有:定压点接在什么位置
回复
19楼
对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。
用于同一机组行吗?请高手指教。
回复
20楼
各位高手的见解真是让我受益匪浅啊
回复
21楼
原来还有这么多区别啊
回复