水泵安装在主机前面与后面有什么区别?
hyb9918
hyb9918 Lv.2
2005年03月05日 00:54:07
只看楼主

现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?

现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?
免费打赏
hbunny
2005年03月07日 08:44:28
2楼
水泵安装在主机的后面,由末端系统承压;水泵安装在主机的前面,则是由主机承压。
回复
fredfq
2005年03月10日 19:41:22
3楼
还是把水泵安装在主机后面对点。
回复
alpha_cheung
2005年03月15日 00:31:31
4楼
对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。
回复
dongzhesheng@co163
2005年03月17日 12:23:53
5楼
如空调建筑较高(50M以上),为减轻主机蒸发器的承压(大多厂家规定上限约0.8MPa-1.0MPa),应将水泵装在主机后面,此时蒸发器运行承压小于停机时的净压。
如空调建筑较矮(单层建筑),为避免水泵汽蚀,应将水泵装在主机前面。
回复
农民不懂高压电
2005年03月18日 08:49:52
6楼
同意楼上的观点,呵呵
回复
samsonw312
2005年03月19日 10:23:12
7楼
同意
回复
nky6666
2005年03月20日 22:47:52
8楼

有道理
回复
tornadoyu
2005年08月18日 17:12:31
9楼
如空调建筑较高(50M以上),为减轻主机蒸发器的承压(大多厂家规定上限约0.8MPa-1.0MPa),应将水泵装在主机后面,此时蒸发器运行承压小于停机时的净压。
如空调建筑较矮(单层建筑),为避免水泵汽蚀,应将水泵装在主机前面。
和我的想法一样哎
回复
jrzhp
2005年12月12日 11:33:34
10楼
冷冻水泵的设置有以下二种方案:
  以水冷冷水机组设在地下冷冻机房为例,当建筑物高度低于10m时,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。当建筑物高度高于10m时,水泵设在蒸发器后,即蒸发器--水泵吸口。特别对高层建筑空调水系统,可减少机组蒸发器的承压。对冷却水泵的设置也是如此。
  对风冷冷水机组设在屋顶,只有一种方案,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。

回复
tt55616
2005年12月12日 15:54:56
11楼




ID:alpha_cheung
等 级 :上等兵
积 分 :1835
经 验 :732 留言
[ 申请博客 ]

[ 引用 ] 2005-03-15 00:31:31.0 第 4 楼

对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。

同意此观点,除承受压问题,还有如在某时候(如功率变大),冷冻水量突然低于蒸发器的保护液位,而液位控制器报警从预警到停机有延迟,容易使蒸发器盘管冻裂,造成制冷机制冷剂泄露.
回复

相关推荐