能这样冷却变压器吗
xly9900
xly9900 Lv.2
2005年03月04日 18:05:59
来自于变压器
只看楼主

今遇到一厂矿企业,由于负荷重,夏天准备接自来水到变压器散热片进行喷淋,加速变压器的散热能力(变压器为户外式).这样可行吗?我到是还没听过,有没有听说过的,我个人认为这样不妥,虽然户外式的不被雨淋,这样也多少存在危险聊隐患,请各位高手指点

今遇到一厂矿企业,由于负荷重,夏天准备接自来水到变压器散热片进行喷淋,加速变压器的散热能力(变压器为户外式).这样可行吗?我到是还没听过,有没有听说过的,我个人认为这样不妥,虽然户外式的不被雨淋,这样也多少存在危险聊隐患,请各位高手指点
免费打赏
changshangxjz
2005年03月04日 18:46:33
2楼
存在危险隐患,有10KV高压的
回复
fwb9123456
2005年03月04日 21:07:25
3楼
变压器夏季严重超负荷,冬季轻载。
建议根据负载的大小增加一台变压器,夏投冬切。
回复
nlb
2005年03月05日 08:43:24
4楼
这样做倒没有什么直接危险,油浸变压器不怕淋水,暴雨时的户外变压器还不是照常供电?况且你还可以采取措施不让水浇到瓷瓶上,我在紧急情况下曾做过。
问题是长期这样做有可能影响变压器寿命。因为靠水冷变压器外壳会加大变压器的内外温差,就是说当你此时测变压器油温不超过90度时,变压器线圈的温度就超过A级绝缘的最高允许温度了。
回复
danpo
2005年03月05日 09:50:57
5楼
我们也试过,同意NLB的意见。
回复
xly9900
2005年03月05日 15:35:15
6楼
哦,那一个夏天都经常用会不会有事,他们要把这个夏天用完,增加一台变压器是不大可能,听说年底就要说搬厂了
回复
nlb
2005年03月06日 08:22:22
7楼
如果变压器过载不太大就没问题。
回复
wqx1969
2005年03月06日 10:50:33
8楼
如果水不对冷气风扇绝缘威胁,是可以的.建议改微片散。
回复
nlb
2005年03月07日 05:35:30
9楼
或者控制变压器油温不要超过70度也行.
回复
jdaom
2005年03月07日 08:55:25
10楼
绝缘容易老化,减少变压器寿命。
回复
wonder5118
2005年03月07日 10:12:02
11楼
版主?

能介绍一些关于干式变压器的知识吗??

不胜感激!!
回复

相关推荐

APP内打开