消防水池
aiinglee
aiinglee Lv.2
2008年05月09日 11:15:04
只看楼主

水池进水管接同一路市政,是不是算水池容积时就不要减去补充水量这个水池里包含室内外消火栓用水以及喷淋,都不计算补充水量的话,达到360吨有效容积

水池进水管接同一路市政,是不是算水池容积时就不要减去补充水量
这个水池里包含室内外消火栓用水以及喷淋,都不计算补充水量的话,达到360吨有效容积
免费打赏
jgf0616
2008年05月10日 13:22:19
2楼
多层消防规范有说明的, 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续供水时,消防水池的容积可减去火灾延续时间内补充的水量。但高规没有这些说明, 我个人认为可能是高规不允许补水的
回复
aiinglee
2008年05月10日 20:48:56
3楼
谢了
回复
ah-wangjun
2008年05月11日 22:06:54
4楼


高规也是允许补水的
回复
lu48612856
2010年03月12日 12:04:25
5楼
有没有条文解释的
回复
mage296
2010年03月12日 13:39:56
6楼
我晕,你不算市政补给的话,水池得多大啊
回复
feixuanye
2010年04月03日 16:18:02
7楼
消防水池的补充水量怎么算啊
回复
peixigege
2010年04月21日 13:59:32
8楼
这个东西怎么都弄不清楚
回复
oprahlf
2010年05月21日 20:08:16
9楼
楼主好人呀,真有用