消防水池
aiinglee
Lv.2
2008年05月09日 11:15:04
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
水池进水管接同一路市政,是不是算水池容积时就不要减去补充水量这个水池里包含室内外消火栓用水以及喷淋,都不计算补充水量的话,达到360吨有效容积
水池进水管接同一路市政,是不是算水池容积时就不要减去补充水量
这个水池里包含室内外消火栓用水以及喷淋,都不计算补充水量的话,达到360吨有效容积
免费打赏
jgf0616
2008年05月10日 13:22:19
2楼
多层消防规范有说明的, 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续供水时,消防水池的容积可减去火灾延续时间内补充的水量。但高规没有这些说明, 我个人认为可能是高规不允许补水的
回复
aiinglee
2008年05月10日 20:48:56
3楼
谢了
回复
ah-wangjun
2008年05月11日 22:06:54
4楼
高规也是允许补水的
回复
lu48612856
2010年03月12日 12:04:25
5楼
有没有条文解释的
回复
mage296
2010年03月12日 13:39:56
6楼
我晕,你不算市政补给的话,水池得多大啊
回复
feixuanye
2010年04月03日 16:18:02
7楼
消防水池的补充水量怎么算啊
回复
peixigege
2010年04月21日 13:59:32
8楼
这个东西怎么都弄不清楚
回复
oprahlf
2010年05月21日 20:08:16
9楼
楼主好人呀,真有用
回复
相关推荐
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
建筑消防给水
2022-08-18 13:10:40
消防水池相关知识点,你知道几个!
建筑消防给水
2022-08-10 13:13:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开