规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
13楼
顶
要顶
必须顶
不得不顶
用尽全力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
接着使出葵花宝顶
就算顶到史前也要顶
老子看了会用道德经顶
孔子亲自拜你为师天天顶
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
张三丰见了后用太极拳九式全力顶
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不在顶
回复
14楼
角柱和异形柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!
回复
15楼
我认为加强柱子对结构来说还是有好处的,强柱嘛
所以都按双偏压计算。钢筋只会大一点点,但心里放里多了。
回复
16楼
一般按单偏计算,双偏复核就ok了
回复
17楼
不是高规里才有这规定吗?5层房子就不用按高规执行了吧?
回复
18楼
谢谢楼主整理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
19楼
对于截面不是特别大的柱(边长不大于800mm),CRSC都是按双偏压计算配筋。
回复
20楼
我们一般是单偏压计算双偏压验算,出图时以双偏压结果为依据,不过有时也要复核一下单偏压计算的配筋简图,不是所有结果都是双偏压计算的大,所以保险起见还是按最大的来配筋.