关于中压小电阻接地的讨论
shihongyu9999
2005年03月04日 11:51:15
只看楼主

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!
1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?
2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?
3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?
4 这2个接地极的接地电阻应该多少?

1109908419544.jpg

免费打赏
yh778yh
2005年03月12日 16:12:16
12楼
好象一点不热烈。
回复
wonder5118
2005年03月15日 08:57:10
13楼
谈到接地,为什么有,三相四线制还要,三项五线制呢??

另外,有直接接地为什么还要用,小电阻接地呢??

请高手做答!!
回复
nlb
2005年03月15日 14:59:10
14楼

前面大家谈的是10KV系统,以前其中性点是不接地的。
回复
shihongyu9999
2005年03月17日 11:06:56
15楼
我院承接过一项目,中压20kV,是小电阻接地系统。当地供电局曾提出用户配电变压器的中性点、高压设备的外露可导电部分以及低压设备的外露可导电部分,要三足鼎立,设3个独立的接地极,可能在推行中遇到困难,同意将后2者合为一个。对变压器中性点的接地电阻要求不大于0.2 接地极之间的距离未提。
回复
shihongyu9999
2005年03月17日 11:11:08
16楼

发点钱给大家鼓鼓劲!
回复
大鼻山
2005年03月17日 22:21:02
17楼


多处资料都表明,两个彻底无关的接地装置,距离不宜小于20米。而王厚余老先生所谓的“10米”明显太小
回复
yunping
2005年03月18日 15:56:53
18楼
根据我国电网规定,中压电网采用不接地系统,一般在压变采用小接地,主要是为了继电保护用,随着微机保护的应用,对小接地要求更重要了,主要反映在三相不平衡的检测上要求,目前采用1.直接接地,2.通过消弧线圈接地。
回复
mmkk
2005年03月18日 20:27:23
19楼
随这电力的快速发展,用电没每年都在攀升,10KV做为主要的电力输出系统时,对它的安全运行又有了新的要求,现在电力的各种故障时实都影响电力系统的正常运行,目前对于10KV接地采用消弧线圈接地,这个系统在整个10KV系统的任一条出现接地时能很快的检测出并通过保护发出跳闸令。因在单相接地是系统是还可以运行1-2H的但这样就有很大的可能性发展成多相故障,在单相接地时接地点的对地流过的电容电流很小。
回复
ppyqql
2005年03月18日 22:46:00
20楼
经消弧线圈接地可有效灭弧,减少相间短路(两相接地)的发生.
但接地选线是另一个装置(系统),它通过相应的判据,确定接地线路.
回复
5683757
2005年03月20日 18:34:58
21楼
我是菜鸟,帮不了忙,但你们讲得很好
发张美女照以资鼓励
回复