关于中压小电阻接地的讨论
shihongyu9999
2005年03月04日 11:51:15
只看楼主

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!
1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?
2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?
3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?
4 这2个接地极的接地电阻应该多少?

1109908419544.jpg

免费打赏
hetian
2005年03月22日 14:59:59
22楼
转帖]10kV网络小电阻接地系统——又一新的电气火灾隐患
这些年因城镇用电负荷剧增,电网中大量采用10kV电缆供电。由于电容电流的增大,不得不将10kV网络由过去的不接地系统改为经小电阻接地系统。这一改变使变电所的接地故障电压由过去的百伏左右剧增到2000V~3000V,这被称作暂态过电压。这一过电压经变电所共用的接地系统沿低压线传导到用户的电气设备上。低压设备的绝缘,特别是老旧设备的绝缘,因承受不了如此高的过电压很容易被击穿短路而导致起火危险,这些都是因电气技术的发展而增加的一个电气火灾新隐患。
发达国家也有采用经小电阻接地系统,但为了防止引起电气火灾采取了有效的技术措施。具体措施是将变电所低压系统的接地另打接地极分开设置,使上述危险暂态过电压无法由此传导到低压用户去。也可大大减小变电所接地电阻值和10kV供电系统的接地短路电流值,使上述暂态过电压不致达到危险值。但我国的电网设计安装只片面地仿效了国外的经小电阻接地系统,却未学习国外配套的电气安全措施,由此引起的电气事故已时有所闻,如果不及时消除这一新的电气隐患,我国电气火灾发生率居高不下,有增无减的势头将越发难以遏制。
回复
shihongyu9999
2005年03月23日 14:47:24
23楼
讨论的热烈多了!
在请教一个问题: 变电所设2个接地极似能免除小电阻接地系统高压接地时在低压的N线上呈现危险电压,那么设2个接地极是不是万无一失?
回复
麦克
2005年03月25日 03:43:02
25楼
低压侧还要加避SPD以及做好等电位联结呀同志们~~~~HEHE。
回复
chinashijitan
2005年03月25日 12:20:35
26楼
大家说得好像都有道理,不过究竟是不是那么一回事那?
回复
shihongyu9999
2005年03月25日 15:20:24
27楼

同意!
回复
gebizi
2005年03月26日 11:02:23
28楼
也来参与一下,讨论一个电阻问题。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118267&boardID=277&forumID=12&Page=1&boardName=E人部落&forumName=电气技术论坛
回复
hshhui
2005年03月26日 11:57:47
29楼
好帖
回复
hdj2838880
2005年03月26日 20:04:36
30楼
用户的接地电阻有关资料说是,两电阻不大于4
回复
shihongyu9999
2005年03月30日 09:56:01
31楼


是什么资料呀?
回复
tychsh
2005年03月30日 11:46:56
32楼
按我区的现行配置,中性点接地,从杆杆高4500到地。用行变压器70%负荷中性接地电流300MA下。不能超过。民用如此。(民用容易不平衡0)超过值地后过是;漏点保护不动作或不灵敏。
回复