关于中压小电阻接地的讨论
shihongyu9999
2005年03月04日 11:51:15
只看楼主

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?

多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!
1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?
2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?
3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?
4 这2个接地极的接地电阻应该多少?

1109908419544.jpg

免费打赏
大鼻山
2005年03月31日 22:05:35
33楼

兄弟说的是韩语吧
回复
yangzf
2005年04月03日 10:57:48
34楼
顶一下,好好学习,最近正想学这方面的东西,谢谢了
回复
jishuke
2005年04月03日 11:48:49
35楼
对十三楼回答,所讲的三相四线、三相五线。都是对380/220v系统来讲,是因为安全保护(含人身安全)需要。而所讲的大接地、小接地指电力系统里所需要的接地运行方式(里面有继电保护、绝缘保护所需的)。
回复
jishuke
2005年04月03日 11:55:42
36楼
对于10kv接地,我发表我的看法中压系统接地对继电保护的零敏度产生很大影响的。接不接地是要求很高的。
回复
zhaojiayong
2005年04月12日 09:50:38
37楼
hao ,收益很多
回复
hjz
2005年04月15日 14:41:32
38楼
刚入此道,直接受益,又学了一招,谢谢
回复
nylxy
2005年04月17日 23:14:54
39楼
在工厂设计中,低压保护接地与中压系统接地的接地装置要距离10~20米虽有困难,但还勉强能做到,可要让与电气相关的电器设备外壳及金属构建的埋地部分也与中压系统接地全部保证10~20米距离就不好控制了。请大家谈谈,还有什么好办法来防止接地时的高电位。
回复
yjj001
2005年04月21日 13:36:35
40楼
给大家轻松一下
回复
honywell
2005年05月11日 10:20:33
41楼
日中关系如此恶劣,你还替松隆子做免费宣传,小心被人打
上个月我们去游行,砸日本料理,有家门口写道:台湾人开的,还是被俺们砸了----反对台独
回复
zhzh_cyd
2005年05月17日 14:45:02
42楼
这"病"还有救吗?:
本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!

附:
本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。

6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。

我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?

请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
回复