最近出了一个轧花厂的厂房,属于丙类生产厂房,因而上了火灾自动报警系统,在出图后,公安消防科的审核意见是该车间的探测器应选择红外光束感烟探测器。根据GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》中7.3.1条“无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择红外光束感烟探测器”。而根据JGJ/T 16-92中24.5.1.6中“大型无遮挡空间的库房,宜采用红外光束感烟探测器”。生产厂房是否要上红外光束感烟探测器?
在出图后,公安消防科的审核意见是该车间的探测器应选择红外光束感烟探测器。
根据GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》中7.3.1条“无遮挡大空间或有
特殊要求的场所,宜选择红外光束感烟探测器”。
而根据JGJ/T 16-92中24.5.1.6中“大型无遮挡空间的库房,宜采用红外光束感烟
探测器”。
生产厂房是否要上红外光束感烟探测器?