低压电容器柜什么时候装避雷器?
shenfg
Lv.7
2008年05月06日 17:04:56
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?
低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?
免费打赏
gaozhuo2008qz
2015年04月24日 12:15:35
22楼
避雷器只能限制瞬间操作过电压。持续过电压需要柜内保护单元和控制器保护,按照国标要求,当系统电压高于1.1倍额定电压时,控制器必须60秒之内全部切除电容器组。电容器可以正常承受1.1倍额定电压正常运行,1.3倍额定电压2分钟/天。所以装避雷器是必须的!