低压电容器柜什么时候装避雷器?
shenfg
shenfg Lv.7
2008年05月06日 17:04:56
只看楼主

低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?

低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年01月14日 21:20:51
12楼
怎么电容器还星接呢,低压上不都是三角码 难道我弄错了 做了这么多柜子 图纸上都是三角形接法
回复
gaozhuo2008qz
2010年06月07日 14:00:35
13楼
我知道的低压电容柜好多都是三角形接法吧,高压一般都是采用星形接线!
回复
huangtianbao11
2015年02月11日 15:20:56
14楼
dz5688 发表于 2010-1-3 20:18 电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的 …过电压保护作用。
回复
huangtianbao11
2015年02月11日 15:21:54
15楼
zt009n1 发表于 2010-1-14 10:08 避雷器可以限制持续过电压吗?控制器一般不都有过电压保护吗?反应速度不同?
回复
攻城师104715
2015年02月14日 00:02:40
16楼
学习中,学习
回复
qq_1407671683759
2015年03月23日 10:13:00
17楼
真是太好了
回复
nante2
2015年03月23日 13:33:35
18楼
避雷器是瞬态过电压保护, 无功控制器是恒态过电压保护。 两者是不同的功用的,避雷器是将雷击、操作过电压等泄放, 这种过电压一般比较大; 而无功控制器是恒态过电压保护, 比如系统设定是380V , 而实际系统电压为380V 以上如400V 450V ~~~等等,控制器就会限压~~
回复
nianyueyuan
2015年04月13日 10:45:15
19楼
容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用 加了就有用
回复
z1g2d3
2015年04月14日 15:39:47
20楼
现在低压进线都有过压保护器,可以不用加保护了
回复
nante2
2015年04月16日 15:38:19
21楼
建议都装吧,用来释放瞬太过电压
回复

相关推荐