在该手册第七章,P358~P361给出了几张表格,分别是Y,d11型、Y,yn0型和D,yn11型变压器高压侧及继电器中的短路电流分布。我计算了三种变压器各种短路情况下,变压器高压侧的线电流。其中低压侧单相短路和两相短路的情况下,与表中所列出的结果不大相同,重点是表中所提到的I,表注中解释为变压器高压侧短路电流,我的理解是变压器低压侧短路电流折算至高压侧的值。请问各位,是否注意了这个表格,是否和我一样对表中数据有疑问,还是我的计算有误?
请问各位,是否注意了这个表格,是否和我一样对表中数据有疑问,还是我的计算有误?