有关通风的难题,大家进来瞧瞧!
fgp0615
fgp0615 Lv.2
2008年05月05日 23:17:41
来自于中央空调
只看楼主

该车间进行汽车后视镜的烤漆。如附件图片所示,A B C 三区相通,且共用一个空调箱进行直流式通风,本人有如下几个问题想请教:1、B区要求室内正压,采用下送上排方式,屋面设天窗自然排风,请问天窗面积如何确定?2、C区因高热烤漆后的后视镜散发浓烈气味,需进行局部排风,请问如何选择排风罩?已知该处有害气体溢出量为750立方每小时。3、A区为工人操作区,要求保持正压。存在的问题是:如何保证局部排风罩排出的完全是有毒的部分?而不影响其它两区的正压?

该车间进行汽车后视镜的烤漆。
如附件图片所示,A B C 三区相通,且共用一个空调箱进行直流式通风,本人有如下几个问题想请教:
1、B区要求室内正压,采用下送上排方式,屋面设天窗自然排风,请问天窗面积如何确定?
2、C区因高热烤漆后的后视镜散发浓烈气味,需进行局部排风,请问如何选择排风罩?已知该处有害气体溢出量为750立方每小时。
3、A区为工人操作区,要求保持正压。

存在的问题是:如何保证局部排风罩排出的完全是有毒的部分?而不影响其它两区的正压?

1210001311396.jpg

免费打赏
fgp0615
2008年05月06日 13:27:44
2楼
问题很弱?没人理?
回复
sujiansong19
2008年05月06日 18:53:13
3楼
用全空气系统,c区用局部排风,排气罩设置在c区上方,排气量为750+c区和a区的新风量
b区和图片右下方那个区域作回风,
天窗的大小与在b区工作的人数有关(即b区的新风量)
回复