一变压器,(10/0.4kV,DYN接法)低压侧设有接地保护,该10kV系统中一热备用进线电缆发生单相接地故障,引起此变压器低压侧接地保护误动作,检查发现零序CT二次两点接地(现场及开关柜都接地)。请各大虾分析一下动作原理。多谢。
一变压器,(10/0.4kV,DYN接法)低压侧设有接地保护,该10kV系统中一热备用进线电缆发生单相接地故障,引起此变压器低压侧接地保护误动作,检查发现零序CT二次两点接地(现场及开关柜都接地)。请各大虾分析一下动作原理。多谢。
2楼
高人来看啊,帮顶一下.
回复
3楼
低压侧0.4kV系统的零序保护是非常灵敏的,当高压侧发生单相接地时,系统会产生不平衡的电容性零序电流导致跳闸。
欢迎指正!
顺便介绍下面的电气技术网站。
先打开注册:http://www.zgepsa.com/?fromuid=51865
然后领取积分:http://www.zgepsa.com/plugin.php?identifier=get_money&module=money
可下载喜欢的资料。
回复
4楼
问题是不平衡的电容性零序电流怎么就通过这台变压器低压零序CT的而不通过其它的呢??多谢。
回复