水系统的水力计算问题
cctv_031
cctv_031 Lv.2
2008年05月04日 12:32:39
来自于中央空调
只看楼主

在风机盘管+独立新风的中央空调系统中,根据室内的冷负荷计算出冷冻水量,根据室内冷负荷选择的风机盘管额定的额定冷冻水量比计算的稍大,请问在水系统的计算和管道的选择上,应该按照哪个水量,风机盘管的额定水量吗?

在风机盘管+独立新风的中央空调系统中,根据室内的冷负荷计算出冷冻水量,根据室内冷负荷选择的风机盘管额定的额定冷冻水量比计算的稍大,请问在水系统的计算和管道的选择上,应该按照哪个水量,风机盘管的额定水量吗?
免费打赏
cctv_031
2008年05月05日 10:15:30
2楼
在冷水机组到分,集水器那一段可以按照你说的做,但是从分,集水器后的各个分支路怎么分配水量呀?
回复

相关推荐

APP内打开