能否加一台630kva变压器并联运行?
fhy94
fhy94 Lv.2
2008年05月03日 13:01:25
来自于变压器
只看楼主

我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!

我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
免费打赏
ljs1399
2008年05月03日 14:43:40
2楼
不行.1250与630容量差得太多.不能并列运行.
回复
archarch
2008年05月03日 15:32:37
3楼
为何要并联运行,没有理由啊,两台变压器分带负荷就可以了.
回复
yangqihong-163
2008年05月04日 11:05:34
4楼
我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
干吗非要并联运行,分开不就可以吗。
回复
qiuxiansheng
2008年05月04日 12:49:03
5楼
可以并行,不过很多条件(对变压器阻抗、电压等条件很严),最好不要并行。
回复
peca
2008年05月04日 14:26:56
6楼
建议2台变压器分路供电,并联运行的话,保护措施很麻烦
回复
archarch
2008年05月04日 16:45:01
7楼
并列运行肯定不允许,
楼主可能没弄懂一个概念,并列运行是指两台变压器高低压侧都连起来.
楼主的情况即使两台变压器完全一样,也完全无必要并列运行,可靠性减半.
回复
cll-19830811
2008年05月04日 18:43:30
8楼
为何要并联运行,没有理由啊,两台变压器分带负荷就可以了.
同意
回复
zhangjh_xj
2008年05月05日 01:13:15
9楼
回复
lowu2008
2008年05月05日 08:13:43
10楼
可以各台单独带负荷用啊,因为变压器容量不一样最好还是不要并联运行.
回复