我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
2楼
不行.1250与630容量差得太多.不能并列运行.
回复
3楼
为何要并联运行,没有理由啊,两台变压器分带负荷就可以了.
回复
4楼
我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
干吗非要并联运行,分开不就可以吗。
回复
5楼
可以并行,不过很多条件(对变压器阻抗、电压等条件很严),最好不要并行。
回复
6楼
建议2台变压器分路供电,并联运行的话,保护措施很麻烦
回复
7楼
并列运行肯定不允许,
楼主可能没弄懂一个概念,并列运行是指两台变压器高低压侧都连起来.
楼主的情况即使两台变压器完全一样,也完全无必要并列运行,可靠性减半.
回复
8楼
为何要并联运行,没有理由啊,两台变压器分带负荷就可以了.
同意
回复
9楼
对
回复
10楼
可以各台单独带负荷用啊,因为变压器容量不一样最好还是不要并联运行.
回复