低温冷库排管的计算!急!急!急!`
ajihua
ajihua Lv.2
2008年05月03日 12:04:12
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有一个低温冷库,长12米,宽是5米,高是3米,想用38无缝钢管,有哪位专家能帮我计算一下得需要多少米的钢管?在这谢谢了,我急用

我现在有一个低温冷库,长12米,宽是5米,高是3米,想用38无缝钢管,有哪位专家能帮我计算一下得需要多少米的钢管?在这谢谢了,我急用
免费打赏
zhao_61555
2008年05月03日 20:34:26
2楼
说明库温是-18度还是-23度,是冷藏还是速冻,是顶排还是搁架排管.
回复
ajihua
2008年05月06日 15:57:16
3楼
库温是-18度,是冷藏,顶排管
回复
ruixiang5421033
2008年05月07日 20:01:55
4楼
500 米38#管
回复
zhao_61555
2008年05月08日 19:26:06
5楼
500m可以,配比1.2倍.
回复
heyangongmao
2008年05月11日 16:38:27
6楼
600m
回复
heyangongmao
2008年05月11日 16:40:38
7楼
铝排管110平方米,15匹机子
回复
czgsx2008
2008年05月11日 19:20:43
8楼
若是-18°C库配比1.5到1.8用φ38无缝钢管750米到900米较为保险。
回复
cclzkt
2008年10月04日 12:28:50
9楼
要是用∮38mm的管子要用600米长才可以(9000元)。人工费要加上很多。:victory:
但要是用我公司生产的铝排只用86平方米(价格在9000元)就可以了。用个10匹机组就够 了。
回复
oyhw123
2009年02月09日 17:05:43
10楼
我有个客户接了个冷库,库温—25度,尺寸是24X8X3.2用顶排管,请问各位师傅怎么算排管需要多少,俺代表党谢谢了
回复
cclzkt
2010年02月12日 11:04:17
11楼
回复

相关推荐

APP内打开