再谈商场空调冷负荷问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2008年05月03日 10:23:51
来自于中央空调
只看楼主

最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同行以为如何?

最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同行以为如何?
免费打赏
a13152600172
2008年05月03日 20:05:17
2楼
我认为要做到200W一平方
回复
不莱梅的迪奥
2008年05月03日 21:16:17
3楼
我不知道你放大的依据是什么?首先你自己能不能说服自己??
回复
ft8228
2008年08月02日 12:11:36
4楼
你说的空调冷负荷是为了计算空调制冷系统容量的,要是换算成电功率的话,应该是这个负荷的1/4到1/3之间,这时得到的电功率是属于计算容量还是设备容量。我认为是设备容量,在计算电流时,还要乘以一个系数。我理解的对么?