如题,一栋7层的花园洋房,一字柱面外相交的梁加了梁端铰,反而使柱弯矩增大了,这是为什么?
如题,一栋7层的花园洋房,一字柱面外相交的梁加了
梁端铰,反而使柱弯矩增大了,这是为什么?
2楼
wpj图
回复
3楼
wpj图
回复
4楼
操!30k的jpg传不上去,网易吃屎呢吧
回复
5楼
应该是对的.
你释放了梁为绞,那该节点的M自然分配到相邻构件上,而且梁对柱的约束小了,柱的计算长度也发生变化
回复
6楼
楼上说的有道理,柱的计算长度有变化,M增大,理所当然
回复
7楼
点绞后,该梁不分配弯矩,他受的弯矩就分到柱上了。所有就弯矩就增大了。
回复