高压柜与低压柜间距问题
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年03月02日 20:27:20
只看楼主

规范中有两台高压柜(手车式)面对面布置间距,有两台低压柜(抽屉式)间距,但当高压柜(手车式)与低压柜面对面布(抽屉式)置时规范的间距是多少?

规范中有两台高压柜(手车式)面对面布置间距,有两台低压柜(抽屉式)间距,但当高压柜(手车式)与低压柜面对面布(抽屉式)置时规范的间距是多少?
fwb9123456
2005年03月02日 21:21:25
2楼
2.5+1.5=4
回复
zyzylz
2005年03月02日 21:34:40
3楼
规范上有呀:距离为双车长+900,也就是高低压柜的车长再加900。
回复
xujinzhan
2005年03月03日 08:00:25
4楼
低压柜不是手车式,按抽屉长吗?高压柜车长是多少?查手册没有啊!
回复
tigerwu198
2005年03月03日 16:06:40
5楼
《民用建筑电气设计规范》上有呀:距离为双车长+900,也就是高低压柜的车长再加900。
回复
xujinzhan
2005年03月03日 21:35:26
6楼
低压柜不是手车式,按抽屉长吗?高压柜车长是多少?1500长的高压柜手车是多长?
回复
xujinzhan
2005年03月03日 22:31:41
7楼
又翻了翻规范,看了看手册,如果是手车长加抽屉长加900,那2300足够了