1000KVA变压器到底负载率是多高????
liminnet
liminnet Lv.5
2008年04月30日 17:39:19
来自于变压器
只看楼主

我公司有一套低压柜的进线柜,进线计量互感器是1500\5 级(变比300)的,从新装到月底有功表显示5000度无功表显示450度,那这个变压器的负载率是多少呢(附计算公式),还有负载率是以小时来计算的还是以月为计算单位,我是新手希望大家指教!!!

我公司有一套低压柜的进线柜,进线计量互感器是1500\5 级(变比300)的,从新装到月底有功表显示5000度无功表显示450度,那这个变压器的负载率是多少呢(附计算公式),还有负载率是以小时来计算的还是以月为计算单位,我是新手希望大家指教!!!
免费打赏
wxdchgs
2008年04月30日 23:19:52
2楼

请问:变压器是多大的?表的数值是实际走的数吗?
回复
hou48411
2008年05月01日 10:38:10
3楼
如果你的变压器是1000KVA的话,那么数据有误:1000*720=720000(KWH);5000*300=1500000(KWH)
请楼主复查一下数据。
回复
liminnet
2008年05月01日 13:19:35
4楼
变压器是1000KVA的呀,请问楼上的720是什么数据来的呀,我上面的数据是表走的呀
回复
一指慢
2008年05月01日 15:36:17
5楼

每月30天,每天24小时。24*30=720.
你是否把500.0当成50000了?那就差10倍了呀!
最好把电费单据发上来。
回复

相关推荐