为何将变压器高压侧的孔开偏,而不开到中间
lixianzhong222
2008年04月30日 00:07:36
来自于变压器
只看楼主

我们使用的衡阳特变生产的变压器,他们将高压侧的电缆进线孔全部都开偏离中心200mm,为何不开到中间。注:高压侧瓷柱距变压器底板800mm。

我们使用的衡阳特变生产的变压器,他们将高压侧的电缆进线孔全部都开偏离中心200mm,为何不开到中间。注:高压侧瓷柱距变压器底板800mm。
免费打赏
xjsjxtzz2716933
2008年07月06日 20:35:54
2楼
开孔偏离中心一般是考虑高压引线在变压器油箱内部的电气距离更大,即高压引线一般相间位置引出。