关于电梯、消防水泵配电
chentao1118
2005年03月02日 13:25:56
只看楼主

昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。

昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。
消防泵部分因为我不知道是一用一备还是两台同时使用,甲方也没具体提供;所以也是按照两台功率相加后2*11*0.80/0.80/380/1.732=33.44A,选用ZR-VV-5*16,2*30*0.8/0.80/380/1.732=91.2A,选用ZR-VV-5*35+2*16,这里就涉及到一个需要系数的问题,只有两台水泵的时候可以乘这个需要系数吗,如果不能的话,那么我的电缆就需要选用50的,这样成本就比较高了,还想请教一下就是如果是一用一备的话,计算电流应该采取单台的进行计算吗?
最开始我选用耐火的电缆,成本很高,建设方觉得太贵,后来我改成阻燃,成本下降了很多,但是用阻燃的可以通过验收吗,请指教。
还有就是我这里选用的断路器是3P的,但是我看到很多设计方案采用4P的,请问可以用3P的吗,4P一般用在什么时候
免费打赏
chentao1118
2005年03月07日 14:34:29
12楼
谢谢各位,也谢谢楼主,其实俺上来也是为积分(开个玩笑)。
电梯的电缆选择没有问题,载流量绝对满足,电压降只有1.71%,也满足要求。至于我上面的那句关于电梯配电容量的计算,我是在《民用建筑电气设计手册》上看到的,但是我比较怀疑,所以上来请教了,自己做的时候采用了比较保守的做法。
我上来求教主要为降低成本,不然这个工程就接不下来,所以想达到这样的目的:1、符合规范要求,能顺利通过验收;
2、降低报价。
回复
luochihua
2005年03月07日 16:49:23
13楼
两台电梯不能只算一台的容量吧!楼主的计算方法没问题。两台计算一台是民用建筑电气设计手册上的,我估计他的意思也是单说一台时的情况!
回复
dlwx21
2005年03月13日 23:24:49
14楼
可以用ZR的,不过要保险,你就用NH的
回复
wwww2008
2005年03月21日 23:18:38
15楼
我来说说三相四极开关的选用:1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关;
2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关,两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关;3)在两种不同的接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4)TT系统的进线开关应采用死极开关;5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
回复

相关推荐

APP内打开