昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。
昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。
消防泵部分因为我不知道是一用一备还是两台同时使用,甲方也没具体提供;所以也是按照两台功率相加后2*11*0.80/0.80/380/1.732=33.44A,选用ZR-VV-5*16,2*30*0.8/0.80/380/1.732=91.2A,选用ZR-VV-5*35+2*16,这里就涉及到一个需要系数的问题,只有两台水泵的时候可以乘这个需要系数吗,如果不能的话,那么我的电缆就需要选用50的,这样成本就比较高了,还想请教一下就是如果是一用一备的话,计算电流应该采取单台的进行计算吗?
最开始我选用耐火的电缆,成本很高,建设方觉得太贵,后来我改成阻燃,成本下降了很多,但是用阻燃的可以通过验收吗,请指教。
还有就是我这里选用的断路器是3P的,但是我看到很多设计方案采用4P的,请问可以用3P的吗,4P一般用在什么时候
2楼
这里也实在太多问题了,首先解答你最后的问题吧,最好用NH吧,因为是消防设备配电,当然不能用ZR的;消防泵双电源配电箱开关最好用4P,如果一般情况就可以用3P,4P多用在住宅的总开关上。有时间再回答。
回复
3楼
呵呵..哥们抽点时间看看规范啦!
回复
4楼
编这么长的帖子很累的。
回复
5楼
以下是引用tigerwu198在2005-03-04 11:34:53发表的内容:
这里也实在太多问题了,首先解答你最后的问题吧,最好用NH吧,因为是消防设备配电,当然不能用ZR的;消防泵双电源配电箱开关最好用4P,如果一般情况就可以用3P,4P多用在住宅的总开关上。有时间再回答。
规范里没要求消防设备的电缆不能用ZR的啊?
回复
6楼
1、不知你的那句话是从哪儿看的,电梯配电问题不大,没有计算,不知电缆截面是否合适,是否核算了电压降。
2、消防泵一般都是一用一备的,你的两台11kw,两台30kw的,用两路进线切换就可以了,同容量的应该是互为备用的。总容量按11+30kw考虑就可以。
3、电缆用阻燃的没问题。
4、用3p开关。
回复
7楼
4、双电源配电箱开关用4p开关。
“消防设备配电,当然能用ZR的”
回复
8楼
因为是消防设备配电,当然不能用ZR的
哪儿规定的当然?
回复
9楼
可以用ZR的
回复
10楼
建筑电气设计规范中有要求的,若为一类建筑须用耐火型的,若为二类,可以用阻燃型的
回复
11楼
4p 在TT系统用4P