地暖水力计算如何计算?请高手指教
liulining841005
2008年04月28日 21:19:25
来自于采暖供热
只看楼主

水力计算时盘管中的流速不 小于0.25哪么干管中的流速在什么范围啊?请各位高手指教!谢谢

水力计算时盘管中的流速不 小于0.25哪么干管中的流速在什么范围啊?请各位高手指教!谢谢
免费打赏
minyan11
2008年04月29日 20:28:34
2楼
干管内的流速也不能小于0.25m/S。
回复
yangjing521133
2008年05月12日 13:07:00
3楼
立管可以使用等温降法去算
回复
liulining841005
2008年05月17日 14:57:53
4楼
谢谢 啦
回复
f_jg2003
2008年05月18日 11:42:09
5楼
首先你要清楚这个0.25m/s是怎么来的,这是指在管道做不了正常坡度而采用无坡敷设时,为了水流能把管内的气泡带走而需要的最低流速,如果你的其它管道可以用坡度解决存气的问题,则根本不需要考虑0.25m/s的要求,立管就更没有这个要求了。
回复
liulining841005
2008年05月19日 09:50:30
6楼
那么5楼楼主的意思是立管中气泡可以通过自动排气阀排走,所以小于0.25m/s也可以拉,或者立管中的流速到底有什么样的要求!我只知道不超过1.5m/s,还有别的要求吗?
回复
f_jg2003
2008年05月19日 14:31:35
7楼
流速太大了有噪音,最大流速一般是控制噪声的要求,其次正常情况下可以参考经济比摩阻的范围。
回复
liulining841005
2008年05月20日 08:39:40
8楼
谢谢啊!太感谢拉!我还有问题请教你:请问盘管内的流速可以各不相同吗但保持管径相同,且满足流速要求!
回复

相关推荐