各位好,我需计算一个会展的负荷,有两面是玻璃幕墙,另两面是不透明的幕墙(用铝合板?),我要计算他的空调负荷的话,要需知道他的传热系数等热工参数,但我不知道现在的幕墙产品如何,不同产品应该有所不同吧,同时也不太清楚空气渗透情况到底如何,问建筑吧也好像不太清楚(初设),这我就不好计算他的负荷了。 我查了一下:公共建筑节能设计标准(办公室建筑部分),夏热冬暖地区要求玻璃幕墙传热系数小于或等于3.5w/(m2.k),不透明幕墙小于或等于0.7,不知按这个标准计算行不?
各位好,我需计算一个会展的负荷,有两面是玻璃幕墙,另两面是不透明的幕墙(用铝合板?),我要计算他的空调负荷的话,要需知道他的传热系数等热工参数,但我不知道现在的幕墙产品如何,不同产品应该有所不同吧,同时也不太清楚空气渗透情况到底如何,问建筑吧也好像不太清楚(初设),这我就不好计算他的负荷了。
我查了一下:公共建筑节能设计标准(办公室建筑部分),夏热冬暖地区要求玻璃幕墙传热系数小于或等于3.5w/(m2.k),不透明幕墙小于或等于0.7,不知按这个标准计算行不?
我搜了一下,好像很多有经验的同志对负荷计算都是估算,对于玻璃幕墙有的考虑为一个大玻璃窗,但是单层玻璃的话,传热系数若用6.4w/(m2*k)是不是大了些,同时不透明的幕墙能够达到0.7吗,看起来像金属哦!?空气渗透情况呢?
估算一般又会取多少呢?
请给点看法,谢谢!!!
2楼
请高人指点哦
回复
3楼
幕墙的玻璃产品有热工性能指标的!实在不行可以在网上查下国家对玻璃制作的热工标准,种类,热阻必须达到多少,透光率,反射率!
回复
4楼
我查了玻璃幕墙的规范,满足夏热冬暖地区要求玻璃幕墙传热系数小于或等于3.5w/(m2.k),不透明幕墙小于或等于0.7是可以的。你要建筑提供玻璃幕墙的结构,进行计算。
回复
5楼
谢谢楼上两位的指点,
但是我觉得3.5和0.7是不是有点小,规范是这样要求,但实际的产品能达到这个要求吗?
或者业主为省钱,用比较差的产品呢,因为初设建筑没法提供哦!
回复
6楼
我也是急需玻璃幕墙的系数,建筑提供不出来,也没厂家样本
回复
7楼
那么贵公司如何填写有关节能表格?
回复