综合楼设置水泵房的问题
deadeyel1981
2005年03月01日 19:55:58
只看楼主

小弟手头有一项目: 一五层综合楼,其中五层为局部五层(但有一卫生间),五层标高为15.000m,屋面标高为18.900,底层面积为1699平方,无地下层。 请问各位大虾是否需要设置水泵房?

小弟手头有一项目: 一五层综合楼,其中五层为局部五层(但有一卫生间),五层标高为15.000m,屋面标高为18.900,底层面积为1699平方,无地下层。
请问各位大虾是否需要设置水泵房?
免费打赏
wf
2005年03月02日 08:50:41
2楼
问题提不清楚。
是生活给水泵房还是消防泵房?
前者是看市政水压是否足够。
后者由当地消防队统一规定。
在我们这里,这种规模的多层建筑,是不用做消防泵房的。