一台315KVA的变压器与一台250KVA的变压器高压(10KV)侧并联,用一组跌落式开关控制,行吗???为什么??熔丝多大??谢谢!!
一台315KVA的变压器与一台250KVA的变压器高压(10KV)侧并联,用一组跌落式开关控制,行吗???为什么??熔丝多大??谢谢!!
2楼
用一路线可以,用一组开关我好象没见过,我们厂的变压器都是单独的。不过我们厂的变压器有时后需要倒送电,
回复
3楼
我想不行!
因为要满足楼主的要求熔路器电流至少满足以下两个条件:
1、两台变压器的电流总应不大于熔断器额定电流;
2、应满足其中任何一台变压器保护动作的需要;
经计算,315KVA的一次侧电流为18.2 ;250KVA的一次侧电流为14.4A
熔断器电流按负载电流的1.1~2倍算,得315KVA的取值范围为(20~36.4),250KVA的取值范围为(15.8~28.8),
要满足以上两个条件熔断器的电流应不大于28.8A又不应小于两者的电流和32.6A,这显然是不可能的,所以不行。
建议每台变压器均单独设置熔断器,250KVA用25A的,315KVA用31.5A的。
不对的地方请指点!
回复
4楼
熔断器电流按负载电流的1.1~2倍算
有教材:高压侧FU取1.5~2倍,与1L有差异,请哪位解释一下啊,3Q
回复
5楼
我想你的母线是同相吗? 要是不小心换相咯的话 会造成很大的损失的 建议你在连接的时候一定要小心仔细 多多复核
回复
6楼
考虑低压侧有电机直接启动时1.5~2倍取,否则按1.1~1.3。因楼主的用意特殊我直接算一块了
回复