梁的刚度与地震力的关系
mqls
mqls Lv.3
2008年04月25日 18:21:28
只看楼主

我在用satwe计算一多层框架时梁的刚度没有放大,即中梁刚度放大系数取1(现浇板),图纸审查人员提出:中梁刚度放大系数必须大于1,否则梁的地震作用偏小。各位高手,是这样吗?

我在用satwe计算一多层框架时梁的刚度没有放大,即中梁刚度放大系数取1(现浇板),图纸审查人员提出:中梁刚度放大系数必须大于1,否则梁的地震作用偏小。各位高手,是这样吗?
免费打赏
ougaogong
2008年04月25日 21:40:03
2楼
是的。这个就是相当于动量定理,刚度越大时间越短,则力越大。
回复
ghgkm
2008年04月27日 13:16:01
3楼
由于框架梁翼缘的实际存在,故它的实际刚度应大于PK中按矩型输入的梁刚度,则其实际受力会大,故要考虑梁的刚度增大系数,混规5.2.4-3有要求,PK书上有具体数值.
回复
cocomyy
2008年04月27日 20:57:22
4楼
应取为1.5~2
回复
xyp2
2008年05月05日 23:57:45
5楼
讲得好
回复
strive02
2008年05月06日 22:26:00
6楼
考虑到中梁计算时有楼板的作用,应该按T型截面计算,也就是考虑楼板的作用,将中梁的刚度放大处理。
回复
gmhmh
2008年05月07日 11:31:54
7楼
梁刚度放大系数我一般设为1.5的,设为1.0为预制板。
回复
jasonlee131
2008年05月08日 00:13:31
8楼
《高规》5.2.2条规定:在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。

对于多层我们一般也遵循这条。
回复
wangtori-jin
2008年05月08日 14:52:58
9楼
取1还是2,配筋有较大的影响,所以应该根据实际情况填写。尤其是考虑受扭的梁,刚度取1的话,等于没考虑板的有利作用,算出的梁截面和配筋都将变大。
回复

相关推荐

APP内打开