配电房可以和水泵房建在一起吗?
enjoy82
enjoy82 Lv.4
2008年04月25日 15:11:49
只看楼主

RT。也就是配电房可以和水泵房毗邻吗?PS:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第2.0.1条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;水泵房属于经常积水的场所吗?新手,不了解,勿拍砖。

RT。也就是配电房可以和水泵房毗邻吗?

PS:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第2.0.1条
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

水泵房属于经常积水的场所吗?新手,不了解,勿拍砖。
免费打赏
sunshiquan2008
2008年04月25日 16:12:45
2楼
配电房可以和水泵房毗邻,但建筑在格墙上做防水处理.
回复
yaolengjing
2008年04月25日 16:39:07
3楼
配电设施上方不能安装水管
回复
lch999
2008年04月26日 12:30:18
4楼
我是新手,也不了解,但我想了解,顶.
回复
hanqiangding@co163
2008年04月26日 13:56:56
5楼
我认为可以,也是比较常见的做法,可以要求建筑在格墙上做防水处理
回复
enjoy82
2008年04月30日 10:19:57
6楼
谢谢各位了!!!
回复
zhangweixin68n
2008年04月30日 13:37:23
7楼
应该可以,好多自来水厂的配电室就建在泵房旁边,只要保证配电室不会被水淹就行。
回复
乒坛高手
2008年04月30日 15:19:59
8楼
回复
lggufei
2008年04月30日 16:21:14
9楼
我经常做的小区:水池和水泵房在地下,上面做变配电房。


只要你水不在电的上面就没问题!
回复
zcliang_007
2008年04月30日 16:55:34
10楼


说得倒是对,但是,你又如何能保证不受水淹呢?我以为,最好不要和水泵房放到一块,一般如有两层地下室,水泵房会放到地下二层,配电房自然放到地下一层,这就没问题了。若只有一层地下室,那还是分开设的好,并还是要做好挡水防水防潮处理,或抬高配电房地面(比较麻烦)。
回复
alijia126
2009年07月22日 11:56:20
11楼
我也不会弄着个水泵房
回复

相关推荐

APP内打开